Сообщение ToDo » 14 июл 2017, 12:05

Выпускаемый контроллер ST-21 CWU может работать не только по его прямому назначению (управление насосом загрузки бойлера косвенного нагрева), но и как насос загрузки буферной емкостью. Всего в работе этого контроллера есть 9 схем.

Для изменения схемы работы контроллера, необходимо нажать клавишу «EXIT» и в то же время клавишу «MENU» на экране отобразится надпись «SE1». Далее нажимая клавишу «MENU» на экране отобразится «d5». С помощью клавиш +/- можно изменить версии схем d1, d2, d3 ........ и т.д.

Для работы контроллера в режиме управления насосом загрузки буферной емкости, выбираем схему "d4" (схема установленная по умолчанию "d7"). После выбора нужной схемы нажимаем «MENU», контроллер пере загрузится и данный режим вступит в силу.

ST-21_D4.png
Схема подключения № 4

Если разница температур датчиков превысит заданное значение, регулятор включает насос (T2-T1 ≥ Δ) насос выключится, когда Т2≤ или Т2< Минимальный порог включения насоса — 2°С (постоянный гистерезис).
Примечание:
Датчик T2 = датчик источника тепла (котла)
Датчик T1 = датчик приемника тепла (буферная емкость)

Такой режим работы насоса предотвращает его ненужную работу и нежелательное охлаждение бака, когда температура теплоносителя снизится, что позволяет экономить электрическую энергию и продлевает срок эксплуатации насоса. Благодаря этому повышается его надежность и сокращаются расходы связанные с эксплуатацией.

Доступны функции в меню:
A1 -- Ручной режим. В этой функции можно вручную запустить насосы (например для проверки его исправности).
A2 -- Дельта включения насоса. Эта опция используется для настроек температур (Δ) между котлом и баком (Δ = Т1-Т2) после достижения которой включится насос, при условии, что температура выше установленного порога включения. По умолчанию -- 5°С, можно изменять от 2°С до 80°С.
A3 -- Заводские настройки. Включая опцию заводские настройки пользователь теряет все собственные настройки.

Регулятор ST-21CWU оснащен системой предотвращающей застой насоса во время длительного бездействия. Каждые 10 дней насос включается на 1 минуту. Дополнительной функцией является защита установки от замерзания. После снижения температуры на датчике котла или бака ниже 6°С насос включается и работает постоянно. Насос выключится, когда температура циркуляции достигнет значения 7°С.