Подключение 2-х ступенчатой горелки или двух отопительных котлов к ST-408n, ST-409n и ST-407n

Вопросы и обсуждение продукции TECH. Настройка и способы подключения.
Аватара пользователя
ToDo
Модератор
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 18:14
Откуда: Минск

Подключение 2-х ступенчатой горелки или двух отопительных котлов к ST-408n, ST-409n и ST-407n

Сообщение ToDo » 28 июл 2017, 10:11

Подключение 2-х ступенчатой горелки или возможность управления двумя отопительными котлами (основной и дополнительный) в контролерах TECH ST-408n, ST-409n и ST-407n.

Реализовать данный функционал возможно при помощи 2-х дополнительных «сухих» беспотенциальных контактов с соответствующей их настройкой. Подключение первой ступени горелки (либо основного котла) осуществляется при помощи дополнительного контакта №3. Настройка его сводится к выбору следующих настроек меню:
  • Меню монтажника
  • Дополнительный контакт №3
  • Алгоритм работы
  • Необходимость в нагреве

RUS_54.png
Необходимость в нагреве

Устройство подключённое к этому контакту, будет включаться в случае отсутствия возможности достижения заданной температуры на выбранным клапане или клапанах (пользователь может выбрать одновременно несколько клапанов) для его нагрева.

После выбора этой опции пользователь определяет датчик температуры, с которого будет считываться температура. Если температура на датчике будет ниже заданной температуры выбранного клапана, устройство будет включаться для обогрева клапана.

Пример: Контроллер обслуживает систему отопления нагреваемую котлом с двумя клапанами. Отопительный котел подключен к дополнительному контакту №3 контроллера в функции «Необходимость в нагреве». Заданная температура клапанов составляет 50°C. Датчиком обслуживающим функцию «Необходимость в нагреве» является датчик ЦО. Когда температура теплоносителя падает ниже 50°C (котел не может поднять температуры до требуемого значения), контроллер включает отопительный котел.

Подключение второй ступени горелки или дополнительного котла осуществляется при помощи дополнительного контакта №4. Настройка его сводится к выбору следующих настроек меню:
  • Меню монтажника
  • Дополнительный контакт №4
  • Алгоритм работы
  • Контроль рабочего процесса

RUS_50.png
Контроль рабочего процесса

При выборе этой функции, данный контакт будет контролировать работу другого дополнительного контакта (в этом примере дополнительного контакта №3). Если устройство, подключенное к дополнительному контакту №3 не запускается или его мощности не хватает для достижения заданной температуры клапана, т.е. на датчике ЦО в течение времени задержки (к примеру 5 минут) не достигнута заданная температура, то контроллер включает устройство подключенное к дополнительному контакту №4. Чтобы эта функция работала правильно, необходимо настроить следующие параметры:

Заданная -- эта функция используется для установки заданной температуры, которую должен достичь выбранный датчик. Достижение заданной температуры обозначает правильную работу устройства, подключенного к контролируемому контакту.

Гистерезис -- эта опция используется для установки гистерезиса заданной температуры выбранного датчика.

Задержка -- если заданная температура на выбранном датчике не достигается по истечении определенного времени - это обозначает ошибку работы контролируемого дополнительного контакта. В этом случае, контроллер принуждает включение устройства подключенного к контролирующему контакту - устройство включено до достижения заданной температуры на датчике.

RUS_51.png
Контроль рабочего процесса -- Настройки

Задержка после ошибки -- если заданная температура после ошибки в работе контролируемого контакта не будет достигнута в течение этого времени, контроллер принуждает включение устройства подключенного к контролирующему контакту.

Датчик -- эта функция позволяет выбрать датчик, с которого будет считываться температура.

Дополнительный контакт -- эта функция позволяет выбрать дополнительный контакт, работа которого будет контролироваться.

RUS_52.png
Контроль рабочего процесса -- Настройки

Недельное управление -- контроль работы может осуществляться в выбранные дни недели в определенное время. Достаточно включить и настроить функцию недельного управления.

RUS_53.png
Контроль рабочего процесса -- Настройки

Pekc
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 16:13

Подключение 2-х ступенчатой горелки или двух отопительных котлов к ST-408n, ST-409n и ST-407n

Сообщение Pekc » 06 дек 2017, 16:27

Добрый вечер!

Как запустить дополнительный котёл, когда не справляется первый, понятно.
А можно ли переключиться с котла на котёл, то есть запустить второй и выключить первый.

Приведу пример. Есть система состоящая из теплового насоса воздух-вода и гранульного котла. Основной -тепловой насос. Но при этом оба загоняют нагретый теплоноситель в акум.ёмкость. (К сожалению оба через один подвод на котором эл.клапан, который переключает нагретый поток от одного источника или от другого. При включении гранульного котла, клапан перекрывает поток от теплового насоса и тепл.насос ловит ошибку)
При температуре наружного воздуха ниже -5'C тепловой насос перестанет справляться и нужна помощь гранульника. (может ли второй котёл запускаться исходя из температуры наружнего воздуха?) При этом паралельная работа обоих котлов исходя из выше упомянутого не нужна.
Ну и соответственно при повышении наружной температуры оба котла меняются местами обратно.

Заранее спасибо за попытку помочь.

Аватара пользователя
ToDo
Модератор
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 18:14
Откуда: Минск

Подключение 2-х ступенчатой горелки или двух отопительных котлов к ST-408n, ST-409n и ST-407n

Сообщение ToDo » 07 дек 2017, 09:17

Доброго дня. Да возможно. Чуть позже постараюсь описать суть настроек

Аватара пользователя
ToDo
Модератор
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 18:14
Откуда: Минск

Подключение 2-х ступенчатой горелки или двух отопительных котлов к ST-408n, ST-409n и ST-407n

Сообщение ToDo » 07 дек 2017, 15:21

Тепловой насос -- поскольку он является основным подключаем к примеру, на дополнительный контакт №2. Настраиваем алгоритм его работы как «Необходимость в нагреве». Настройки его я описывал выше.
Гранульный котел -- подключаем к дополнительному контакту №3 и настраиваем его работу по алгоритму «Дополнительный источник тепла», где:

Порог включения -- эта порог включения / выключения устройства. Дополнительный источник тепла включается после снижения температуры на выбранном датчике ниже порогового значения. В моменте, когда температура поднимается до порогового значения увеличенного на гистерезис.

Гистерезис -- эта настройка гистерезиса температуры порога включения. Когда температура источника достигнет значения порога включения, увеличенного на значение гистерезиса, устройство выключится.

Датчик -- эта датчик температуры, с которого будет считываться значение при включении / выключении дополнительного источника тепла.

Комнатный регулятор -- эта функция позволяет выбрать комнатный регулятор, влияющий на работу дополнительного источника тепла. После обозначения комнатного регулятора сигнал об необогретости помещения из этого регулятора будет включать дополнительный источник тепла независимо от текущей температуры на выбранным датчике.

RUS_33.png
Дополнительный источник тепла

В вашем случае порог включения дополнительного источника тепла задаем -5`С, гистерезис – на усмотрение, датчик с которого будет считываться показания температуры выбираем как уличный (наружный датчик). Теперь гранульный котел будет включаться при снижении температуры на улице ниже -5`С, а выключаться при повышении температуры выше -5`C плюс заданное значение градусов в настройке гистерезис.

С включением котлов вроде всё, теперь остаётся разобраться с переключающим 3-х ходовым клапаном с сервоприводом и заставить тепловой насос выключаться при включении гранульного котла. Это можно реализовать при помощи свободного дополнительного контакта №1 или №2 и дополнительного промежуточного реле любого производителя на 220 вольт с 2-мя парами сухих контактов.

Для данного контакта (№1 или№2) выбираем алгоритм работы «Реле» и указываем, что при срабатывании дополнительного контакта №3 (а мы помним, что данный контакт включиться только после достижения температуры на улице -5`С) контакт №1 или №2 тоже замкнётся и на выходе его появится напряжение 220 вольт. Этот напряжение мы и будем использовать для управления промежуточным реле с 2-мя парами сухих контактов:
  • Первую пару контактов реле задействуем на разрыв провода (от дополнительного контакта №2) подключенного к тепловому насосу, т.е. при включении гранульного котла, тепловой насос отключается.
  • Вторую пару контактов используем для управления 3-х ходовым клапаном с сервоприводом, т.е. возьмем питающую фазу 220 вольт и будем подавать на управляющий вход сервопривода. Тот в свою очередь при включении гранульного котла, будет переключать направление «подачи» теплоносителя с теплового насоса, на гранульный.
P.S. Я не знаю какой тип клапана и сервопривода у вас установлен, возможны небольшие отклонения при подключении. Но общая суть останется той же.

Ответить