Сервисное меню в контроллерах ST-81 zPID

Вопросы и обсуждение продукции TECH. Настройка и способы подключения.
Аватара пользователя
ToDo
Модератор
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 18:14
Откуда: Минск

Сервисное меню в контроллерах ST-81 zPID

Сообщение ToDo » 02 авг 2017, 12:18

Сервисное меню в контроллерах TECH ST-81 zPID. Версия контроллера: 81 034R/1.2.11

Помимо основных пользовательских настроек в контроллере ST-81 zPID присутствуют и сервисные настройки. Доступ, к которым скрыт от обычного пользователя, чтобы не навредить самому себе … или своей системе отопления. Но иногда бывают случаи, в которых требуется незначительная корректировка некоторых параметров работы контроллера.

Для того, чтобы зайти в сервисное меню контроллера, необходимо:
  • выключить его клавишей питания O/I
  • нажать и удерживать кнопку «ВЫХОД»
  • одновременно с нажатием «ВЫХОД» включить контроллер и подождать 5-6 секунд пока на экране не появится надпись «Меню сервис»
  • отпустить кнопку «ВЫХОД»

Перемещение по меню производится кнопками со стрелками, подтверждение выбранного действия кнопкой «МЕНЮ», выход обратно кнопкой «ВЫХОД».

Список доступных настроек при входе в сервисном меню:
  • Звук тревоги (вкл/выкл)
  • Время гашения
  • Время сигнала растопки
  • Тест датчика дымовых газов
  • Минимальная заданная ЦО
  • zPID (вкл/выкл)
  • Порог включения вентилятора
  • Насос ГВС лето
  • Температура приоритета ГВС
  • Включение насоса ЦО
  • Температура включения тревоги
  • Скорость продувки